氣動球閥,截止閥

?閥門問答 ????|???? ?2020-12-30 07:45

關鍵詞: 氣動球閥,截止閥
tag標簽:

氣動球閥,截止閥

氣動球閥,截止閥減壓閥的試壓方法①減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。強度試驗持續時間:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。

球墨鑄鐵氣動球閥技術創新是企業創新活動的內容,它為組織的實施和過程管理提供了必要的支撐和保障,越來越多的公司認識到了其重要性。

氣動球閥,截止閥

3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。5. 維修方便,氣動球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。

3、當調節系統對調節閥的噪音大于85分貝時應該選用降噪音調節閥。

氣動球閥,截止閥

泵閥儀表不定期與您分享泵閥、機械密封、儀表等專業知識與行業信息,共享資源。另外還可提供相關產品安裝指導與技術支持,改善設備方案等。氣動蝶閥9大特點,為大家列舉了氣動蝶閥的9個最能代表氣動蝶閥存在價值的特點。氣動蝶閥到底是什么,有什么存在的必要?

  4、蝶板與閥桿的連接采用無銷釘結構,克服了有可能的內泄漏點。

氣動球閥,截止閥

氣動球閥,截止閥

因而,在管道設計中,科學合理地選擇閥門既能降低裝置的建設費用,又保證生產安全運行。

氣動球閥,截止閥

氣動球閥,截止閥旋塞閥試驗前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。旋塞閥試驗時間可短一些,一般按公稱通徑規定為l~3min。煤氣用的旋塞閥應以1.25倍工作壓力進行空氣密封性試驗。隔膜閥的試壓方法

②另一種方法是將閘板開啟,使閥門試驗壓力升至規定值;然后關閘板,打開一端盲板,檢查密封面是否滲漏。