氣動球閥國標8隔膜閥選型說明隔膜閥適用于工作溫度小于200℃、壓力小于1.0MPa的油品、水、酸性介質和含懸浮物的介質,不適用于有機溶劑和強氧化劑介質;研磨顆粒性介質宜選堰式隔膜閥,選用堰式隔膜閥要參照它的流量特性表;粘性流體、水泥漿以及沉淀性介質宜選用直通式隔膜閥;除特定要求,隔膜閥不宜用于真空管路和真空設備上。
這個數字與端部的連接件的孔徑或外徑(單位為mm)等特征尺寸直接相關。
隔膜閥隔膜閥的啟閉件是一塊橡膠隔膜,夾于閥體與閥蓋之間。隔膜中間突出部分固定在閥桿上,閥體內襯有橡膠,由于介質不進入閥蓋內腔,因此閥桿無需填料箱。隔膜閥結構簡單、密封性能好,便于維修,流體阻力小。隔膜閥分為堰式、直通式、直角式和直流式。
節流閥外形尺寸小、重量輕、調節性能好,但調節精度不高。
推薦閱讀>>開關氣動球閥國標
① 旋塞閥進行強度試驗時,介質從一端引入,封閉其余通路,將塞子依次旋轉到全開的各工作位置進行試驗,閥體未發現滲漏為合格?! 、?密封性試驗時,直通式旋塞應保持腔內與通路壓力相等,將塞子旋轉到關閉位置,從另一端進行檢查,然后將塞子旋轉180°重復上述試驗;三通式或四通式旋塞閥應保持腔內與通路一端壓力相等,將塞子依次旋轉到關閉位置,壓力從直角端引入,從其他端同時進行檢查?! ⌒y試驗前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。旋塞閥試驗時間可短一些,一般按公稱通徑規定為l~3min。
我公司氣動球閥使用在大慶工程近日大慶市松花江沿岸灌區項目正式開工建設,管路中所應用的氣動球閥產品,正式交付用戶的使用現場進行使用,很好的滿足了工程中的建設使用需求,受到了使用用戶的廣泛認可,目前該用戶多定制生產的氣動球閥產品,已經在我公司專業技術人員的指導下,完成了現場的安裝應用,并對該系統進行了試運行,收到了良好的使用效果。
氣動球閥國標底閥。專門裝在水泵吸入管進水口處的一種單向閥門,俗稱"井底瓦拉"、"蓮蓬頭"等5直氣門與直角閥門直氣門是散熱器專用的一種閥門,可用于汽暖散熱器的入口處和水暖用熱器的出口、入口處。直角閥門的進口與出口成90。直角。暖氣系統用的直角閥門俗稱八字氣門。專門用于散熱器上,汽暖時用于散熱的進汽口處,水暖時可用于散熱器的進、出水口處,起調節汽量或水量的作用。
驗漏方法有兩種:一是將安全閥各連接處密封,用黃油把薄紙封貼在出El法蘭上,薄紙鼓起為漏,不鼓起為合格;二是用黃油把薄塑料板或 其他板封貼在出口法蘭下部,灌水封住閥瓣,檢驗水中不冒泡為合格。
氣動球閥國標球閥適用于輕型結構、低壓截止、腐蝕性介質中;球閥還是低溫、深冷介質的最理想閥門,低溫介質的管路系統和裝置上,宜選用加上閥蓋的低溫球閥;選用浮動球球閥時其閥座材料應承接球體和工作介質的載荷,大口徑的球閥在操作時需要較大的力,DN≥200mm的球閥應選用蝸輪傳動形式;固定球球閥適用于較大口徑及壓力較高的場合;另外,用于工藝劇毒物料、可燃介質管道的球閥,應具有防火、防靜電結構。4
5、蝶閥蝶閥是指關閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節流作用。